 28/08/2007 20:43:00
mangelcom
[Cuenta del Mensaje] mensajes


tablas congelacion

Al no existir tablas de congelación, me veo obligado a elgir tablas de usuario y opcion congelacion. Defino un producto y sigue apareciendo la temperatura de almacenamiento. Sólo debiera existir temperatura de entrada género y temperatura de congelación. Al dejar por defecto la temperatura de almacenamiento, en algunos cálculos, me aparecen errores tipicos de floating point value. ¿Qué he de hacer?.

Gracias de antemano

 03/09/2007 12:11:16
Pedro
[Cuenta del Mensaje] mensajes


Re: tablas congelacion

Existe una tabla de congelados en productos, en carne congelada, y luego también en tabla de usuarios congelación.

El error que te da pude ser porque dejes alguna casilla vacía o por el típico problema de cómo tengas configurado en tu ordenador lo de los decimales, es decir sel separador decimal, el punto o la coma. Un saludo